自己拉了个插座,只有开了灯才通电,是怎么回事?

2019-07-12 14:27:50 +08:00
 css3

家里缺个插座,只有电灯泡的线路,无奈之下,自己扒开电灯上的线,引出零线和火线接了个插座,但现在的问题是,插座要通电,得把电灯打开😂😂😂😂😂。。。,关了灯就没电了。。怎么接才能让插座一直有电, 不受电灯开关的控制啊?

7315 次点击
所在节点    问与答
53 条回复
fmumu
2019-07-12 19:46:13 +08:00
你的插座电源线接到灯开关的下游去了
mlhorizon
2019-07-12 21:08:45 +08:00
@testver #21 开关多数只走火线没错,但有些开关盒里面有零线。

物联网从业,业务范围涉及建筑智能化改造。
找情景面板和灯控供应商的时候,发现开关盒里面找到零线的概率还挺高的。
Zzdex
2019-07-12 21:15:11 +08:00
建议补补初中物理
ant2017
2019-07-12 21:17:39 +08:00
插座和电灯串联了,应该要并联才对
LanFomalhaut
2019-07-12 22:12:14 +08:00
画了下电路图 发现这插座是没法安装了。。
火-灯泡-开关-零
而排查接在开关这边 电路成了
火-灯泡-开关-排插-零。
开关打开才能保证线路通,排插上带电的时候还会分掉灯泡的电压。。。
mzdblsw8
2019-07-12 22:21:11 +08:00
花点钱找个电工不就完了?不然我觉得自己瞎搞不安全。万一短路了。怎么办。人身安全问题啊。
opengps
2019-07-12 22:40:43 +08:00
牛逼,开关直接接零线火线
green15
2019-07-12 22:43:23 +08:00
接错了。插座的火线应该从开关处(输入端)引出,而不是从开关处(输出端)引出。否则就会出现,开关同时控制电灯和插座,只有开关合上时,才会形成有效回路。

开关是开启关闭火线,火线,火线!
exev2
2019-07-13 10:53:08 +08:00
zzerd
2019-07-13 11:48:55 +08:00
有一条火线或零线(装修布线不规范很正常)不经过开关引出就好了,你现在的情况是有一根线在开关之后引的。
Maskeney
2019-07-13 12:41:53 +08:00
你有这个勇气也是 OK 的 居然活到了现在
wasd6267016
2019-07-13 16:44:24 +08:00
快 tm 给我笑死了 今日快乐源泉
xmoiduts
2019-07-13 18:11:17 +08:00
这个算不算 2077 ?

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/582376

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX