买的 ups 给 nas 稳电,结果连续两次非正常关机,客服说正常

2023-02-15 13:31:20 +08:00
 kuanos

和 jd 供应商客服扯了很多,总结如下:

购买:2018 年;

维修:2022 年底(换了电池);

使用:2023 年 2 月;

客服的意思:

1 、ups 到手需要不负载其他电器充电 8 小时,否则断电正常;

2 、就算是 ups ,电压骤降,大型用电设备启动,因为有切换时间,切换不过来,会出现直接断电(?),除非用在线式 ups (?);

我总觉得客服说的没道理,但是无奈不懂这些,各位 v 友帮看看呢?

3821 次点击
所在节点    NAS
30 条回复
ryd994
2023-02-16 02:29:43 +08:00
ups 买了一定要实测一下,最好要定期实测,确定断电时能继续工作而且足够时间关机
看指标是没用的,一定要灾备演习
piku
2023-02-16 08:30:33 +08:00
首次使用无论有没有负载充电都无所谓的,反正市电正常时给负载供电也是旁路。
后备式切换中间需要时间,的确会断开几毫秒,但对大多数设备都不足以影响(你拔掉电源适配器插头,电源适配器的指示灯是不是还会亮几秒?)
意外断电可能是一些奇怪的原因,比如我服务器双电源,插第二个电源插头结果第一个电源断电保护了,由于火零线反了。
qnap 兼容是指有个通讯接口,可以在断电后告诉 qnap 快点关机吧?不如考虑一下 qnap 自身的电源适配器是不是有问题
leonunix
2023-02-16 08:53:09 +08:00
楼主你的 ups 是什么型号的? UPS 分为正弦波和方波 2 种。方波切换的时候有些电源会有问题的。方波接个电风扇转的都不正常。

@windrun bk650 是方波类型的,不差钱没正弦波的。方波很多时候会造成一系列的古怪问题。你写的 2 个型号都是方波类型的(apc 叫正弦波逐步逼近)。
rssf
2023-02-16 09:47:08 +08:00
@leonunix 一般的家用后备式 ups 都是方波吧,只有在线式是正弦波
leonunix
2023-02-16 10:11:01 +08:00
@rssf 在线互动式 UPS 也是纯正弦波的比较多。价格也相对在线式更加便宜。效率也高
rssf
2023-02-16 10:39:18 +08:00
@leonunix 家用的话,噪音比较大吧
leonunix
2023-02-16 13:06:46 +08:00
@rssf 没噪音的。像是 apc back-ups pro 系列。使用中没噪音的。
windrun
2023-02-16 15:08:20 +08:00
@leonunix 学习受教了,我去研究研究
kuanos
2023-02-22 09:12:20 +08:00
@leonunix 感谢指点,我感觉没钱上正弦波的,还是先凑合用吧~
rssf
2023-02-22 13:43:46 +08:00
@leonunix 能发个你用的型号吗?我参考一下,谢谢

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/916307

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX